👍 0 👎 |
Блок защиты БЗ — 200В квартире менял выключатель.Но случилось короткое замыкание.И лампочки больше не загораются.Нашёл в коробе блок защиты Гранит БЗ-200,через который было подключение лампочек.Он оплавился слегка.В продаже уже таких блоков нет.Можно ли совсем обойтись без БЗ?Прежний хозяин работал электриком.Может он для страховки БЗ ставил? |
👍 0 👎 |
|
👍 0 👎 |
Если выключатель обычный, т.е. к нему идет 1 фазный провод и отходит 1 провод на свет, то сгорел только БЗ. Уберите его совсем. Возможно перегорела 1 галогенка и дала КЗ.поэтому не выдержал БЗ.После восстановления обрыва линии выньте все лампочки и при включенном выключателе вставляйте их обратно по очереди. Они должны загораться. И так до тех пор, пока не вставите сгоревшую лампочку (если заранее не видно, что она сгоревшая) и сработает автомат. Меняете сгоревшую на хорошую и всё. |
👍 0 👎 |
Спасибо.А если там параллельное подключение ,то сгорешую лампочку можно сразу обнаружить?И если совсем убрать БЗ? |
👍 0 👎 |
Кроме параллельного подключения ламп у вас никакого другого быть не может. Ответы на ваши вторые вопросы есть в моем первом ответе, читайте внимательнее. |
👍 0 👎 |
Спасибо огромное. |
👍 0 👎 |
Подключение светодиодного освещения
|
👍 0 👎 |
Электродвигатель постоянного тока
|
👍 0 👎 |
Светильник на 6 ламп
|
👍 0 👎 |
Магазин и частный сектор
|
👍 0 👎 |
Оплавился соеденительный штекер на светодиодном освещении
|