СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 04

Блок Тэн 380V

Блок Тэн 12 квт, 3 тэна по 4квт, каждый расчитан на 380V, соответсвенно тип подключения треугольник, высчитал по формуле силу тока I = 18,18 А", проверил себя P = U*1,73*I = ~12квт.....Хотелось бы сделать расчет(проверить себя) мощности следующим образом,

цитирую.. (Один ампер равен 0,22 киловаттам, для сети 220 Вольт и соответственно один амер равен 0,657 Киловаттам, если сеть 380 Вольт «звезда» на 220 и 1,1 Киловаттам, если сеть 380 Вольт «треугольник»),....т.к треугольник значит P= I * 1,1 квт=должно ведь получится 12квт, правильно я рассуждаю? Прошу строго не судить, я для общего развития)

электрика ремонт     #1 ⇒   04 дек 2022 15:46   Увидели: 85 клиентов, 0 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

Тены 4 кВт, 3 шт, соедены треугольником, фазный ток 18,22 Ампера(на каждой фазе), мощность установки общая 12 кВт.
У меня получилось так.

Iл=18.22А — ток на каждой фазе (на питающем автомате при соединении треугольником)

Iл=10,53А — ток на каждой фазе при соединении звездой.(в данном случае ваши тен подключаются на 220 вольт.......)

R=36,1 ом — сопротивление данного тена.

Один тен 4кВт, 1 шт, подключен на 380В I=10.53А — по каждой фазе(подключено 2 фазы)

Один тен (он же) подключен на 220В I= 6,1A

Ваши цитаты:
1А при 220в 0,22 кВт (сопротивление нагрузки при этом 220 ом)

Где взять звезду на 220 — не понимаю.(просто параллельное соединение — закон Ома для участка цепи)

1А при 380В = 0,38 кВт (сопротивление нагрузки при этом 380 ом)

При подключении нагрузки 220 ом на 380В, ток = 1,73А , мощность = 0, 675 кВт

При подключении нагрузки 380 ом на 220в, ток = 0,59А, мощность = 0,13 кВт

Суть вопроса не понял, расчеты не проверял, для снятия вопроса произвёл все возможные подключения, токи и мощности.

👍
0
👎 0

Еще раз повторю о чем изначально вел вопрос и просил разобраться, только не пойму, что непонятного я описывал в кратце. повторю подробнее. пример. блок питания выход — 12V 5А, кукую мощность он выдает в Вт,......Правильно! 5А*12Вт. = 60Вт(т.е при 12V 1А = 12вт).Электрочайник от сети 220V потребляет 9А, какую мощность он выдает — правильно! 9А*220Вт. = 2000Вт.(т.е при 220V 1А = 220Вт). Соответственно, 380V 1А = 380вт.....

А меня интересует какая мощность в 1А при соединении треугольником 380 вольт?
как то так)
вот ссылка: http:////www.remotvet.ru/questions/30754-1-amper-eto-skolko-kilovatt-moschnosti-…

  ⇐ #3 ⇒   07 дек 2022 19:16   Ответить
👍
0
👎 0

При токе 1 ампер по каждой фазе, у вас будет 0.66 кВт — общая мощность. (0,22 кВт по каждой фазе)
Не отвлекайтесь на тип соединения.
Если вы соеденяете одну и туже нагрузку треугольником или звездой — вы меняете подключаемое сопротивление в цепи соответственно меняется ток , и общая мощность.
По ссылке посмотрел — в кратце ток у него указан для !внимание ! нагрузки 220 вольт , в первой колонке, и трех одинаковых таких же нагрузок на звезде,
По второй колонке он подключает треугольником изменяя общее сопротивление — ток будет 1,73 (по каждой фазе) — соответственно защита в 1 ампер не подходит.
Да мощности он в таблице указал верно до 1 знака .

В общем поверьте на слово:

при подключении одинаковых тенов звездой когда получается ток в 1 ампер, по каждой из трех фаз- общая мощность 0,66 кВт.

При подключении треугольником этих же тенов треугольником ток вырастит на 1, 73 (умножьте на √3, так как на каждом трене будут присутствовать дополнительно тока с других фаз, что при подключении звездой нет, токи складываються и линейный ток вырастает).
Соответственно мощность будет 1,73 х 220х3 = 1,14 кВт (и не споашиваете меня почему я так посчитал) — не умею я объяснять для меня это очевидные вещи.

👍
+1
👎 1

Iл=√3хIф

  ⇐ #5   09 дек 2022 19:56   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

● Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 0

Электромотор   1 ответ

Электродвигатель трехфазный АИР56A4-0,12кВт/2081 можно подключить кбетономешалке через редуктор

  16 окт 2022 22:34  
👍
0
👎 0

Подключение звонка к вызывной панели   2 ответа

Здравствуйте. В тамбуре установлена вызывная панель на несколько абонентов (CTV Multi). У соседа в квартире есть выход только стандартной лапши от стандартного домофона (то есть только провод на 2 жилы), нет ни розетки на 220, ни провода витой пары.
Вопрос: возможно ли что то придумать данной ситуации что бы была возможность просто позвонить в дверь?
Допустим:
1) каким то образом подключить к вызывной панели обычный радио звонок.
2)…

  31 авг 2022 22:44  
👍
0
👎 0

Неадекватно стал работать вентилятор с таймером в ванной   2 ответа

При включении в ванной света вентилятор ВЕНТС стал плохо разгоняться и крутит вполсилы. Т.к. он с таймером при выключении света он продолжает работать, но уже нормально в полную силу, как положено. Вопрос- где собака зарыта?Пробовал отключать все потолочные лампочки в ванной- никаких изменений. Крутит вполсилы и только при выключении света начинает нормально работать! Спасибо за проф ответ.

  23 май 2022 02:00  
👍
0
👎 0

Конденсатор   1 ответ

какой нужен конденсатор для подключения электродвигателя 3кВт 380В от 220В? по какой схеме подключать : треугольник или звезда? Какой фирмы конденсаторы покупать?

  11 май 2022 15:25  
👍
0
👎 0

Про подключение духового шкафа и индукционной варочной панели   5 ответов

Вопрос электрикам про подключение духового шкафа и индукционной варочной панели.

Добрый день. Подскажите, какой мощности можно выбирать духовой шкаф и индукционную варочную панель при следующим вводных.
Фото автомата прикладываю. Фото введенных в квартиру под это розеток прикладываю.

Планируется духовой шкаф с мощностью подключения 3,3 кВт. Или нужно брать 2,7 кВт?
Индукционная варочная панель Бош планируется 7,7 кВт. Или брать с 4,6 кВт?

  11 янв 2022 13:05  
ASK.PROFI.RU © 2020-2026