Безопасное подключение электрического полотенцесушителя в ваннойЗдравствуйте! Меняю водяной полотенцесушитель в ванной (бывает конденсат) на электрический. Возможности отдельной подводки нет, но есть ранее установленная в ванной встроенная розетка. Заземления в квартире нет. Хочу обеспечить максимальную защиту подключения. Будет ли нормальным подсоединить к имеющейся встроенной розетке кабель, далее завести его в дифавтомат и уже к дифу подключить полотенцесушитель? То есть подключить сушилку к розетке через диф.
установка электрического полотенцесушителя установка электрооборудования электрика ремонт
Николай
|
👍 0 👎 |
Составная часть дифавтомата — УЗО- сработает только от утечки тока на сторону, т.е.на землю. Без земли диф не сработает при пробое на корпус полотенцесушителя, а будет ждать появления цепи от корпуса к земле. Недостающей цепью можете оказаться вы, если возьметесь одновременно за сушитель и за водопровод. Диф. сработает, когда ток через вас приблизится к 30мА. |
👍 0 👎 |
Сделать заземление пока проблематично. Это значит в моем случае лучше ставить диф с током утечки 10 мА? Или для экономии собрать УЗО+АВ? |
👍 0 👎 |
Можно диф на 10мА, если такие есть. Но он так же для срабатывания будет ждать цепи на сторону. УЗО+АВ разве экономнее? |
👍 0 👎 |
Спасибо за пояснения! Прикинул по деньгам — выходит немного дешевле, да и хороших дифов на 10мА не так много есть, и ценники на них кусаются. По подключению ещё вопрос возник — сначала в линии АВ потом УЗО потом потребитель, так правильно? |