32а автомат на плиту — 2 выхода, можно ли подключать технику?

32а автомат на плиту — 2 выхода, можно ли подключать технику (духовой шкаф на 3500в и плиту на 4 конфорки мощностью на 8.7кв?) Сечение кабеля вроде на 4мм.

электрика ремонт     #1   04 июл 2022 13:02   Увидели: 13 клиентов, 217 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

Автомат на 32А защищает кабель сечением 4 квадрата. Соответственно 32А это 7КВт. Варочную панель удержит, защита сработает при 9 КВт более часа. А духовой шкаф лучше включить в бытовую розетку

👍
0
👎 0

Да.

👍
0
👎 0

Да можно.

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
+1
👎 11

Выбор УЗО   1 ответ

Здравствуйте! Имеется варочная панель 7,8кВт и духовой шкаф 3,65 кВт, подключенные к кабелю 6×3. Подключение выполнено через бокс с двухполюсным автоматом 16а и щитовой розеткой 16а. В щитке был заменён автомат с 40а на 32а. Какое поставить УЗО?

  21 июн 2022 18:40  
👍
0
👎 05

Выбивает автомат   5 ответов

Выбивает автомат в квартире при включении чайника, первый раз выбило автомат просто так, не понятно из-за чего, потом два раза проверил, включал везде свет и всю технику, чтобы максимально нагрузить сеть, проблемы не было. При включении чайника сразу выбило, после отключил все электроприборы и свет, включил только чайник, и снова выбило автомат. Может ли быть проблема именно в чайнике?

  20 янв 2022 02:21  
👍
0
👎 05

Как подключать индукционную варочную панель   5 ответов

Добрый день, у меня сомнения возникли вот по какому вопросу: доделавают черновую электрику. Прораб утверждает, что для подключения варочной панели достаточно 3х жильного кабеля 4мм и обычного автомата, но с большим числом ампер.
В квартиру заведено 380, это точно оптимальный путь?

Спасибо

  11 фев 2022 10:36  
👍
0
👎 010

Подключение духового шкафа   10 ответов

Можно ли подключить электрический духовой шкаф с потребляемой мощностью 2кВт к медному проводу сечением 1,5 кв.мм. Провод отдельный на духовку от щитка. Если нет то почему? Все пишут типо 2,5 кв.мм минимум можно бла бла бла... Но если смотреть таблицу то сечение 1,5 кв.мм спокойно держит нагрузку 4,1 кВт, а будет в 2 раза меньше. Или я чего-то не понимаю?

  22 дек 2021 19:35  
👍
0
👎 05

Про подключение духового шкафа и индукционной варочной панели   5 ответов

Вопрос электрикам про подключение духового шкафа и индукционной варочной панели.

Добрый день. Подскажите, какой мощности можно выбирать духовой шкаф и индукционную варочную панель при следующим вводных.
Фото автомата прикладываю. Фото введенных в квартиру под это розеток прикладываю.

Планируется духовой шкаф с мощностью подключения 3,3 кВт. Или нужно брать 2,7 кВт?
Индукционная варочная панель Бош планируется 7,7 кВт. Или брать с 4,6 кВт?