Вводный автомат стоит на 40 ампер. После идёт трёх позиционный автомат на 63 Ампера, одна линия на диф.автоматы, вторая на генератор. Выбивает диф.автоматы, все сразу. Может ли это быть из-за позиционного автомата, из-за того что номинал его выше? Подскажите пожалуйста)

электрика ремонт     #1   06 май 2024 10:40   Увидели: 5 клиентов, 0 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

Диф на 16 амперов.

  #2   06 май 2024 10:46   Ответить
👍
0
👎 0

Неправильно подключили дифы: их отходящие провода, ни фазный, ни нулевой не должны объединяться с другими.

  #3   07 май 2024 21:40   Ответить
👍
0
👎 0

Решили вопрос. На опоре был плохо затянут прокол на ноле.

  #4   08 май 2024 17:48   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 01

Распределительный щит   1 ответ

Здравствуйте, у меня в СНТ линия электропередач однофазная, меня подключили сделав проколы к линии, но к трехфазному кабелю сверху опоры до вру и сам вру вместе с умным счётчиком трехфазные, далее кабель в дом тоже трёхфазный, электричество от однофазной сети во всех трёх фазах. Вопрос мне в доме распределительный щит собирать тоже трёхфазный? можно ли мне после вводного трёхфазного дифференциального автомата поставить трехфазное реле напряжения или нужно 3 однофазных.

  24 дек 2023 19:49  
👍
0
👎 00

Понижение номинала автомата после счетчика   0 ответов

Сейчас в щитке на этаже стоят: рубильник на 3 фазы 32 ампера, счетчик, автомат на 3 фазы 25 ампер, УЗО на 40 ампер. Далее в квартире на вводе стоит рубильник на 3 фазы на 32 ампера.

Вопрос, могу ли я поменять автомат на 32 ампера стоящий после счетчика?
Почему так было сделано — не знаю, получил такую квартиру от застройщика.

Ответ интересует с точки зрения техники, нормально ли что после счетчика будет стоять такойже по номиналу автомат, как и до счетчика.

  17 апр 2023 14:12  
👍
0
👎 04

Щиток проводки для дачи   4 ответа

Буду делать проводку в доме деревенском. Будут стоять 4 автомата 25А 16А 16А 16А. Какое нужно будет поставить УЗО и Вводный автомат?

УЗО на 80. Вводный автомат на 40
?

  08 авг 2022 18:52  
👍
0
👎 04

Выбор диф.автомата для варочной поверхности   4 ответа

Подскажите пожалуйста!
Отдельная линия на варочную поверхность, ВВГ 3х4. Потребление варочной поверхности 6,4 кВт.
Какой лучше поставить диф.автомат?

  20 янв 2022 13:54  
👍
0
👎 07

3-х фазный автомат   7 ответов

Срабатывает трехфазный автомат на 32 ампера, померял клещами нагрузку — на каждой жиле примерно 12-13 ампер....Вопрос — чтобы правильно высчитать необходимую мощность автомата нужно складывать значение всех трёх фаз вместе? Или можно определиться по показаниям снятым с одного полюса?

  19 окт 2021 19:21  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024